  一起动物误入高压开关柜引起发电机差动保护动作事件简析

  1.故障过程简述

  2012年9月,某小水电站监控系统上位机“#2发电机电气事故”光字牌亮,警报响,满负荷运行的2号机组事故停机至停机态。查看发电机保护装置,确认#2机保护装置上显示“比例差动动作?#20445;?#26426;组?#19979;?#22120;出口跳闸。

  2.排查及处理过程简述

  (1)做好措施后,对#2发电机差动保护范围内的设备进行全面排查,用2500V的绝缘电阻表摇测绝缘,绝缘电阻为零,相间已经形成了短路。

  (2)做好措施后,对6kv高压室内开关柜逐一进行检查,发现6kvⅡ段共箱母线进线柜有恶臭的气味,打开6kvⅡ段共箱母线进线柜,发现柜内绝缘挡板上有一条死蛇。柜内的母线排、连接螺栓、电流互感器、柜体有多处放电灼?#35828;?#30165;迹,初步判定蛇进入柜内引起短路是造成此次发电机差动保护动作的原因。

  附图1:6kvⅡ段共箱母线柜短?#36820;?br />
  (3)做好安全措施后,对发电机坑内、高压?#25671;?#27700;轮层变压器间隔、#2发电机机旁盘、发电机保护屏的所有一、二次电气设备进行全面的检查,其余设备均未发现异常现象。

  (4)向调度申请,核实现场安措,在对6kvⅡ段共箱母线进线柜内的电流互感器B、C相和柜子底?#24247;?#32477;缘挡板进行更换后,测绝缘合格。

  (5)向调度申请,#2发电机至空转运行正常,零起升压至额定正常,对机组作全面的检查,未发现异常,问题已解决。

  (6)向调度汇报处理情况,申请投运,恢复满负荷发电。

  3.原因简析

  因6kVⅡ段共箱母线柜封堵不严,蛇进入开关柜柜内,引起相间短路,发电机差动保护动作,机组事故停机。短路电流烧损了开关柜底?#24247;?#32477;缘挡板,在绝缘挡板表面形成了碳化层,碳化层破坏?#21496;?#32536;挡板的绝缘。

  4.经验反馈

  做好高压开关柜封堵,防止动物误入高压开关柜,造成保护动作及设备损坏事件。

  电工学习网独家原创稿件,转载必须注明出处及原文链?#21360;?br />

湖南柴油发电机网 - 论坛版权1、本站所有发电机相关主题由该帖子作者发表,该帖子作者与湖南柴油发电机网享有帖子相关版权
2、本帖部分内容转载自其它媒体,如本帖?#22336;?#21040;任何版权问题,请立即告知本站将及时予与删除并致以最深的歉意

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

市场合作|联系我们|友情链接|

GMT+8, 2019-5-20 17:24

Powered by Discuz! X3.2 欢迎访问 湖南捷发机电设备有限公司 官方网站

© 2001-2016 中发网 (www.kctyk.live) 闽ICP备14009813号-4

快速回复 返回顶部 返回列表
澳门星壕线上娱乐
ig彩票 137辉煌国际线上娱乐 傲世皇朝金皇朝 汇金娱乐 2000彩 大发娱乐 星际彩票 728彩票 美佳美线上娱乐 521彩网线上娱乐 亿万彩票 千赢国际 澳門新葡京 BET365asia 99彩票
2013年德国法兰克福春季消费品展 幸运赛车计划2019 快速时时彩计算方法如下 莱特币平台 德国勒沃库森市介绍 西汉姆联赛程2018 3D数字大转轮返水 福彩3d开奖直播 2019年救世透码