一起动物误入高压开关柜引起发电机差动保护动作事件简析

1.故障过程简述

2012年9月某小水电站监控系统上位机#2发电机电气事故光字牌亮警报响满负荷运行的2号机组事故停机至停机态查看发电机保护装置确认#2机保护装置上显示比例差动动作?#20445;?#26426;组?#19979;?#22120;出口跳闸

2.排查及处理过程简述

1做好措施后对#2发电机差动保护范围内的设备进行全面排查用2500V的绝缘电阻表摇测绝缘绝缘电阻为零相间已经形成了短路

2做好措施后对6kv高压室内开关柜逐一进行检查发现6kv段共箱母线进线柜有恶臭的气味打开6kv段共箱母线进线柜发现柜内绝缘挡板上有一条死蛇柜内的母线排连接螺栓电流互感器柜体有多处放电灼?#35828;?#30165;迹初步判定蛇进入柜内引起短路是造成此次发电机差动保护动作的原因

附图16kv段共箱母线柜短?#36820;?br />
3做好安全措施后对发电机坑内高压?#25671;?#27700;轮层变压器间隔#2发电机机旁盘发电机保护屏的所有一二次电气设备进行全面的检查其余设备均未发现异常现象

4向调度申请核实现场安措在对6kv段共箱母线进线柜内的电流互感器BC相和柜子底?#24247;?#32477;缘挡板进行更换后测绝缘合格

(5)向调度申请#2发电机至空转运行正常零起升压至额定正常对机组作全面的检查未发现异常问题已解决

6向调度汇报处理情况申请投运恢复满负荷发电

3.原因简析

因6kV段共箱母线柜封堵不严蛇进入开关柜柜内引起相间短路发电机差动保护动作机组事故停机短路电流烧损了开关柜底?#24247;?#32477;缘挡板在绝缘挡板表面形成了碳化层碳化层破坏?#21496;?#32536;挡板的绝缘

4.经验反馈

做好高压开关柜封堵防止动物误入高压开关柜造成保护动作及设备损坏事件